Цитата(mic61 @ 11.8.2013, 21:58)

Но в последнее время появилась тенденция: метрологи (энергосбытчики) требуют устанавливать по три ТТ и в сетях 6...35 кВ для увеличения точности учета электроэнергии...
По поводу достаточности ТТ в двух фазах отходящих фидеров сети с изолированной нейтралью вполне согласен. На вводах трансформаторов с дифзащитой это не проходит. С точки зрения конструктивных особенностей могу добавить следующее: если на соседних фазах поставить два ТТ (речь идет о ячейке КРУ), расстояние между ними будет слишком маленьким, а если между ними - голая шина - в самый раз.
А метрологи перестраховываются. Ток в фазе без ТТ всегда, при любой несимметрии, не связанной с двойной землей, всегда равен сумме токов обработанных фаз с обратным знаком. Закон Кирхгофа это предусматривает. Другое дело, нейтраль компенсированная - там уж немного другая математика. Но здесь настолько мизерные погрешности, что овчинка выделки не стоит.